登录
首页
变频器维修
回帖
发帖
正文
主题:森兰sb70问题
点击:1361 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
hxy97000
收到了一个sb70炸模块的,查看还坏了一个稳压管,更换后空载正常,带电机运行到30hz时报er.pl1,说明书写的是输入缺相,我的三相电源确定没问题,母线检测电压也正常。说明书还写到输出震荡,把f2-09震荡调节过无效。此时现入了僵局,有懂的大哥指导下
19-04-02 17:14
1楼
编辑
引用
管理
kazefsh
也许整流桥有问题
19-04-02 17:56
2楼
编辑
引用
管理
gku0223KKXxJ
你怎么确定进线电源没有问题,是量的电压,还是侧的电流?主回路检测了吗?整流正常吗?输出正当,明显是直流母线 电压有降低的时候,只是你没有检测到。
19-04-02 18:09
3楼
编辑
引用
管理
hxy97000
我用的维修室电源,确认没问题,母线电压启动时检测由510到540
19-04-02 18:29
4楼
编辑
引用
管理
AlsacePMuhLG
三相输入检测了?
19-04-02 22:19
5楼
编辑
引用
管理
hxy97000
问题查明了,主回路储能电容坏了
19-04-03 15:27
6楼
编辑
引用
管理
gku0223KKXxJ
这就对了,这个故障是因为直流母线电压波动引起的,空载或轻载可能有大功率滤波储能电容尚能满足运行需要,由于储能电容坏了,当负载加重,其就不能满足变频器运行需要了,直流母线上的电压不能满足运行,所以变频器输出电压波动就是必然了,这和进线电源电压低或偏相 整流损坏 变频器输出不平衡应该是一回事,故障实质就是电源不稳定。应该从电源方面找原因,深层次原因,就是电源品质 特性差。
19-04-03 19:33
工控新闻
工信部:力争今年年底培育5个以上国家级制造业中试平台
RKDC2025 丨米尔亮相第九届瑞芯微开发者大会,共绘工业数智新图景
第23届电气电子工程师学会(IEEE)工业信息学国际会议&“固高杯”全国工业控制及数智化系统设计大赛颁奖典礼
总投资50亿元!立讯机器人总部基地项目在常熟开工
上半年工业指标展现韧性 产融合作助力新型工业化纵深推进
德承DX-1100工控机在轨道交通智慧列车弓网监测系统的成功应用解决方案
德力西电气工业及新能源行业交流会圆满落幕
中国联通发布四大工业智能产品 7500余个5G工厂助力制造业转型
更多新闻资讯