lliu1978
这是八台相同的进口设备,已经使用10多年了!陆续出现了端子损坏,看来老外也有不靠谱的时候啊!应该是选型问题,今年大修我们进行了更换。大家说这种插接式端子的最大使用电流是多少?
19-03-31 20:55
1楼
编辑
引用
管理
lliu1978
左侧带螺钉的是新换的,右侧即将短路的是原装的!大家猜猜这个样子是多大功率负载造成的?
19-03-31 20:59
2楼
编辑
引用
管理
329345277
有时功率不大,接触不良,经常打火也可能会烧坏
19-04-01 07:38
3楼
编辑
引用
管理
gk_0
长期过电流或者接触不良导致的发热才会引起烧毁
19-04-01 07:44
4楼
编辑
引用
管理
fireray
十多年的设备才有些坏,质量就够好的了。弹簧时间长了弹性减小造成接触不良,进而打火。像是万可的端子。
19-04-01 08:15
5楼
编辑
引用
管理
346953791
这种端子是最恶心的,常会出现接触不良。。
19-04-01 09:30
6楼
编辑
引用
管理
1530694073
这种端子的侧面一般都有相关的参数信息,你可以看看
19-04-01 10:14
7楼
编辑
引用
管理
李海彬
用过菲尼克斯的也是同种插接段子32A,事实证明小电流没什么问题,大电流很容易有接触不好发热问题。
19-04-01 11:42
8楼
编辑
引用
管理
zrx517697809
10年了,老化应该是主要原因。
19-04-01 11:52
9楼
编辑
引用
管理
lliu1978
这种端子还真没碰到过接触不良现象,这个损坏端子负载是设备主油泵电机运行电流20A左右。所以我认为长期运行10A一下应该没问题!
19-04-01 12:05