主题:三菱FX2-64MS编程无法写入梯形图
点击:1794 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
490340679
三菱FX2-64MS PLC连接笔记本电脑读取梯形图正常,但是无法写入梯形图,PLC运行开关已经停止。
19-03-30 13:23
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
哈哈;没看仔细;
FX-EEPROM-8的卡写保护开关确认放在OFF位上可以写入;
FX-EPROM-8的卡是不能写入的;上面的程序只能读,如果要改写需要烧录器烧录的;
差了一个字母,用法是不一样的;
最后修改:
2019/3/30 14:40:10
19-03-30 14:12
2楼
编辑
引用
管理
490340679
我换一个EEPROM的卡是不是就可以用电脑写入了?
19-03-30 23:18
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
对的,EEPROM上面有个小开关,放在OFF位上才能写入;而且是在程序STOP状态下才可写入的;
19-03-31 08:53
4楼
编辑
引用
管理
蛇会大学
把那块ROM扩展模块拆下来能不能写?
19-03-31 23:12
5楼
编辑
引用
管理
ZCMY
当然可以;不过不用存贮卡的话记得把上面的电池更换下,毕竟上面这个电池已经十多年了;
19-04-01 06:25
6楼
编辑
引用
管理
490340679
电池电压正常,不安装储存卡不能写入梯形图。
19-04-02 08:53
7楼
编辑
引用
管理
ZCMY
不装卡,在STOP状态下才可以写入,注意上面的第二个指示灯,只有在灭的时候才能写入;