主题:信捷XD系列PLC的定时器怎样编辑?

点击:24820 回复:12

out t0 k30不对,TMR T0 K30也提示不对,第一次玩这款PLC
附件 1.jpg
19-03-29 10:23

引用 mandriva 在 2019/3/29 10:23:15 发言【内容省略】

TMR有3个参数:定时器触发位,定时时间,时基
例如,100MS定时器,定时1秒    TMR T3 K10 K100
附件 workpicture1.jpg
Good Luck~
19-03-29 10:38
附件 微信截图_20190329111028.jpg
楼主试一试,我这种编程方式,
19-03-29 11:14
附件 2019-03-29_134339.jpg
附件 2019-03-29_134520.jpg
19-03-29 13:45
好的,谢谢
19-03-29 15:22
多谢版主的指点,我试一下
19-03-29 15:22

引用 qq362176248 在 2019/3/29 11:14:07 发言【内容省略】

为何我输进去就报警?
附件 1.jpg
我的软件版本应该没错吧
附件 1.jpg
19-03-29 15:26

引用 mandriva 在 2019/3/29 15:26:34 发言【内容省略】

因为他没有分清楼主要问的是XD系列,而以往信捷都是一样的。
XC系列的编程软件允许精确定时使用普通定时器,例如:
附件 workpicture2.jpg
在XD系列的编程软件中,精确定时指令需要精确定时器。
附件 workpicture5.jpg
Good Luck~
19-03-29 15:45
STR是精确定时,在XD里面是ET0-ET30
附件 2019-03-29_154702.jpg
19-03-29 15:47
谢谢您的解答