登录
首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
回帖 发帖
正文

主题:三菱FX3U如何和FX5U进行485通讯

点击:3711 回复:8

现有FX3U和FX5U要交换数据,485如何实现?
19-03-27 20:25

引用 hnhyczj 在 2019/3/27 20:25:54 发言【内容省略】

基于RS485的话,无协议、计算机链接协议、Modbus RTU协议都应该可以的!
19-03-27 21:43
好像还支持N:N通讯
19-03-28 08:14
支持简易PLC通讯的
附件 1.jpg
19-03-28 08:55
这个非常简单的,只要配制一下就OK了,不用写程序。第一二PLC选三菱的FX3U或者FX5U, 如果你用的Q或L的就选Q或L的PLC就可以了
19-03-28 18:25
附件 122.jpg
这个非常简单的,只要配制一下就OK了,不用写程序。第一二PLC选三菱的FX3U或者FX5U, 如果你用的Q或L的就选Q或L的PLC就可以了
19-03-28 18:26
好的,谢谢
19-03-28 22:42
这个是触摸屏上面的吧?
19-03-29 08:40
这个不是触摸屏,是通讯模块的设定,将两个不同的PLC数据转换发送
19-03-30 09:27

工控新闻