主题:哪位老师知道下图PID的使用及接线
点击:2223 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
换物客
19-03-26 20:01
1楼
编辑
引用
管理
goldage
接线图不是有标记么,使用调试就看操作手册啊
19-03-26 21:05
2楼
编辑
引用
管理
gf2003129
没手册你就是瞎搞。
19-03-26 21:47
3楼
编辑
引用
管理
换物客
就是没手册,哪位有说明书请发上来。谢谢
19-03-27 07:13
4楼
编辑
引用
管理
gemwisdom
说明书传上,楼主参考吧
附件:
[
本地下载
]
19-03-27 08:14
5楼
编辑
引用
管理
wenquan753
有它可以减少写程序
如果是单一环境使用很方便!
接线图上面画的已经很清楚了!
设置参考楼上的说明书
19-03-27 08:24
6楼
编辑
引用
管理
ddt250
这温控表,输入和输出都是4-20mA,这是什么鬼?温度传感器得输出4-20mA给它,它在输出4-20mA给周波?周波控制固态?
19-03-27 09:17
7楼
编辑
引用
管理
kdrjl
楼上说的没错,4-20mA输入来自温度传感器的变送器输出;PID输出的4-20mA去固态继电器的输入。固态继电器强电部分输出控制加热器。
全都是标准信号。
19-03-27 14:41
8楼
编辑
引用
管理
换物客
是接水压力变送器与变频器用的,保持水管网恒压供水用的。不用在控制温度