主题:三菱FX2n PLC输出端的公共端接直流电源时是不是正负都可以接?
点击:4448 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
ehszcs
记得3G的plc只能接负,不知道2n是怎么样的。
19-03-24 22:09
1楼
编辑
引用
管理
fumz78
如果是继电器型输出,那怎么接都可以,如果是晶体管输出的,国内主要是销售漏型输出,公共端接负的。
19-03-24 23:21
2楼
编辑
引用
管理
sxjice545
继电器型的同一公共端的可以接一样的,晶体管型的应该有标注是NPN还是PNP,这个你要自己看清楚。
19-03-25 07:28
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;如果是继电器的,随便你接;
如果是晶体管的,FX2N与3G一样,NPN型的,只能接0V;
19-03-25 07:46
4楼
编辑
引用
管理
ehszcs
哦,知道了,谢谢各位大佬。
19-03-25 12:31