10楼
编辑
引用
管理
lizhengchao
我遇见过这个问题,不知道怎么回事。最后没用它,使用脉冲计时
19-03-21 09:44
11楼
编辑
引用
管理
源氏
那次是运行的,也得电了,就是不计时。但第二天再试,便行了,突然得电突然不得电,搞得我很迷。
19-03-21 10:53
12楼
编辑
引用
管理
源氏
确实如此,我也写过简单的,ld x2 out t250。得电,不计时,但过个一天,重新这样写,计时了,在想是不是plc问题。
19-03-21 10:56
13楼
编辑
引用
管理
源氏
谢谢各位的回复,在想应该是plc问题,尝试了另一台2n,能够得电计时,以及3u也是。就是我这台,有时计时,有时不计时。
19-03-21 10:58
14楼
编辑
引用
管理
xing218aa
用的是不是断电保持型的,启用前复位一次不就好了
19-03-22 09:10
15楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;T250本身就是断电保持型的;
确认下你的FX2N是不是正宗的三菱;
19-03-22 09:42
16楼
编辑
引用
管理
源氏
的确如此,后写了复位之后便行了。
19-03-22 11:12
17楼
编辑
引用
管理
源氏
这个我就不知道了,我是个学生,才学PLC,不知道怎么判断。。。
19-03-22 11:13
18楼
编辑
引用
管理
ZCMY
如果你的PLC是网购的话,那可能就真的是山寨货;
那出现上面的问题就不奇怪了;
19-03-23 08:47