主题:AB触摸屏通电后不亮,一个小意外

点击:5459 回复:26

我司设备主要采用PanelView Plus 600 系列触摸屏如图所示。
附件 捕获.jpg
期间使用遇到一个问题,实在让人无语。设备安装完毕后,通电测试。
通电后,触摸屏不亮,用万用表量触摸屏端子,有电,24v DC正常。这可把我急坏了,这是什么情况。附手册接线图。
附件 捕获1.jpg
看到这里,大家伙什么感受,知道问题出在哪里吗?估计都会一头雾水一筹莫展吧。
搞了半天,我还是测一测触摸屏DC+的对地电压吧,0V!!!!DC-对地电压 24V DC。我去,电源正负极接反了!!!这就是触摸屏不亮的原因。
后来调查发现,这根线两端是由不同的人接的,图纸明确说明1号线接24V,2号线接0V,黄绿线接地,结果柜内部分1接0V、2接24V。
通过此事,我总结,凡是调试设备时,不能相信任何人,谁都有马虎眼的时候,往往都是我们把问题想复杂了,可能问题就是如此之低级。
认真仔细,不放过任何蛛丝马迹,对解决问题大有好处。共勉。。。
19-03-20 17:03
附Plus600说明书手册
附件:
[本地下载]
附件:
[本地下载]
附件:
[本地下载]
附件:
[本地下载]
19-03-20 17:10
我也遇到过,电工自己接的威纶通触摸屏,怎么查都查不出来,还让我帮他去查
19-03-20 17:16
去年年底我也碰到过一次,电工接反了,第一反应是千万不要为此挂了,还好没事。
19-03-20 17:28
对啊,接反触摸屏应该有保护,一般不会挂。
不过我有同事不知道咋地给昆仑通泰屏通了220,瞬间冒烟
19-03-20 17:43
正负接反竟然没烧,另外真的好多东西果然还是自己过目了才是放心的
19-03-20 18:56
正规的开关电源有短路保护,用24v供电的plc,屏等件一般也有短路保护。所以一般大多数情况是没问题的。
19-03-20 19:54
接错线,在安装公司是会存在的状况,主要原因在于接好线后没有校对
19-03-20 21:40
没损坏屏就好!
19-03-20 22:01
有一次设备接DCS模拟量,不小心给接了220V电源,DCS人员看到可吓坏了
19-03-21 08:15