登录
首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
回帖 发帖
正文

主题:PLC下载出现怪事,求解决方法!

点击:1494 回复:14

一台FX2N的PLC和电脑成功连接,也可以清除PLC内存,设置密码等操作,就是无法读出和下载。提示如图错误
附件 QQ截图20190319145958.jpg
附件 QQ截图20190319150034.jpg
附件 QQ截图20190319150303.jpg
19-03-19 15:08
是不是PLC坏了?
19-03-19 15:26
换了电缆,首先排除电缆问题,现在可以下载,就是无法读出!
19-03-19 15:32
可以下载,无法读出
19-03-19 15:42
是真正的三菱PLC吗?
19-03-19 15:45
完全清除掉,写个简单小程序再下载后也读不出?
19-03-19 15:49

引用 无限动力LAQp 在 2019/3/19 15:42:41 发言【内容省略】

怎么个无法读出,另外,编写一个程序,试一试,PLC有没有输入和输出
19-03-19 16:55
真的三菱原产是不会可以下载,不能上传的;
19-03-19 20:03
见过部分三菱兼容国产工控板的,加密后禁止读出PLC的程序,不知到楼主是否这个
19-03-19 21:55
内部数据损坏或者不完善无法读出
19-03-19 22:06

上一页下一页