主题:1200PLC和调试助手是否正常通讯,咋就DB1数据块怎么没有数据

点击:856 回复:6

用1200客服端做MODBUS TCP指令。用3.1版本的指令。现在用了调试助手MODBUS Slave监控数据,怎么没有收到。。如图所示
附件 1.jpg
附件 111.jpg
附件 2.jpg
附件 3.jpg
附件 44.jpg
附件 444.jpg
附件 77.jpg
附件 777.jpg
最后修改:2019/3/16 16:52:17
19-03-16 16:23
ID有问题吧.
19-03-16 19:07

引用 pqsh 在 2019/3/16 19:07:18 发言【内容省略】

Unit_Identifier,单元ID设置不对!或者可以如此设置:
附件 image.jpg
19-03-16 19:14

引用 465010287 在 2019/3/16 16:23:26 发言【内容省略】

1200作为Modbus TCP客户端发给Modbus Slave调试助手命令了,但是Modbus Slave并没有返回
如此设置试试:
附件 image.jpg
19-03-16 19:15
谢谢,会参考你的建议,
附件 mmexport1552726462709.jpg
附件 mmexport1552726464199.jpg
附件 mmexport1552735006959.jpg
19-03-16 19:42
或者把ID改成255试试:
附件 image.jpg
19-03-16 20:29
好嘞,明天试试,谢谢