主题:一个简单的问题?
点击:1654 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
ysm
请教高手:STEP 7里集成的FC105 SCALE里有一个公式:OUT = [ ((FLOAT (IN) ?K1)/(K2朘1)) * (HI_LIM朙O_LIM)] + LO_LIM,这里的K1和K2为27648,请问这个27648是怎么来的?
05-08-09 17:14
1楼
编辑
引用
管理
Bfhy
看看手册就知道了,0到100%对应的是0到27648
05-08-09 21:41
2楼
编辑
引用
管理
ysm
谢谢!那如果0到100%对应的不是0到27648,比如12位的模拟量输入单元,输入是0到4096,该怎么处理?
05-08-10 10:47
3楼
编辑
引用
管理
ysm
谢谢!那如果0到100%对应的不是0到27648,比如12位的模拟量输入单元,输入是0到4096,该怎么处理?
05-08-10 10:47
4楼
编辑
引用
管理
ysm
谢谢!那如果0到100%对应的不是0到27648,比如12位的模拟量输入单元,输入是0到4096,该怎么处理?
05-08-10 10:48
5楼
编辑
引用
管理
ysm
谢谢!那如果0到100%对应的不是0到27648,比如12位的模拟量输入单元,输入是0到4096,该怎么处理?
05-08-10 10:48
6楼
编辑
引用
管理
yexiulan
晕
05-08-10 15:27
7楼
编辑
引用
管理
dzfa
引用
ysm
在 2005-8-10 10:48:00 发言
【内容省略】
系统会进行转换的,读入到PLC中的值就是0-27648
实际上就是移位,把有效的数据放到高位,低位补0
05-08-10 16:03