主题:AB PLC与AB 触摸屏通讯后,触摸屏到处显示???

点击:5021 回复:9

刚接触AB那一阵子,调试设备,前一天设置好了PLC和触摸屏的IP地址,上传程序一切正常,下班断电第二天送电后触摸屏显示???
明眼人一看就知道是通讯故障。最终发现系PLC 的IP地址没有保存住,导致每次断电都丢失IP地址。
处理方法:由于本人工作电脑坏了,没法给大伙上图,请见谅。
1.打开“网络中心”-“本地连接”-“I4”-“自动获取IP地址”
2.打开BOOTP软件-设置IP地址-在relation list列表中选择需要配置的模块信息-点击“disable BOOTP/DHCP”按钮使模块不再向BOOTP/DHCP server软件发送请求信息,并将IP地址保存到PLC。
第二步是将IP保存住的关键!!!!!
19-03-15 07:54
大家能否给我点动力啊
19-03-15 09:04

引用 1530694073 在 2019/3/15 9:04:58 发言【内容省略】

我认为楼主足够给别人动力了呢。不知道楼主还需要什么动力?
19-03-15 09:12
你猜猜,表情表情我工作电脑坏了没法附图,自己电脑没安装软件。
19-03-15 09:30
其实你有手机可以拍照也可以上图!
不过分享的方法还是不错的!
还有就是为啥断电就丢失IP地址?
这问题有没有研究过?
19-03-15 09:59
电脑坏了啊,AB要授权的,自己电脑没装,没法拍照,电脑修好了就可以附图了
19-03-15 12:33
点击“disable BOOTP/DHCP”按钮使模块不再向BOOTP/DHCP server软件发送请求信息,并将IP地址保存到PLC。
这一步就是不丢失IP地址的关键所在!!!
19-03-15 12:34
不错 有心了
我第一次用的时候也是没有DISABLE,每次上电设置IP  试了几次就明白了
19-03-15 14:21
这个按钮有时要点好多次才会成功
19-03-15 20:24
附件 捕获1.jpg
找到了官方文档出处
19-03-19 13:38