主题:怎么将开关量状态写入到D寄存器内?

点击:2753 回复:12

如题,我想降M10-M16,M20-M26的状态写入到D10中,对应内部的各自量?
19-03-13 11:18
先将M整合到连续的,如M30---M43,14个,然后MOV K4M30 D10
最后修改:2019/3/13 11:27:01
19-03-13 11:26
有没有说单个单个录入的功能?
19-03-13 11:35

引用 qjymrta 在 2019/3/13 11:35:59 发言【内容省略】

你试试台达是否支持D1.0--D1.F,可以的话你就直接开关控制输出
19-03-13 11:41
D1.0--D1.F这是三菱新款的才有的用法,台达应当是不支持的;
19-03-13 13:20
啥叫单个单个录入功能?
19-03-13 13:44
你试试台达是否支持D1.0--D1.F,可以的话你就直接开关控制输出
19-03-13 14:36
试了下,台达还真没这个功能
19-03-13 14:36
三菱也是从FX3系列才开始支持寄存器位操作的;
之前的FX1N FX2N这些型号同样也不能用的;
19-03-13 16:16
最好是查阅一下台达的手册看看是否支持。