主题:PLC与多个设备通讯
点击:1636 回复:21
楼主
编辑
引用
管理
492165156
三菱FX3U系列PLC,与三个仪器如何通讯?
貌似一个PLC只能接两个通讯扩展板?一个485bd接一个485adp?
是不是需要建立从站?
RS指令可以使用吗?是不是需要用RS2指令?
19-03-12 20:24
1楼
编辑
引用
管理
ytthink
那你可以考虑5u的,本身485加另外两个或者三个485,还有个以太网口。
19-03-12 20:33
2楼
编辑
引用
管理
492165156
PLC有现成的FX3U 不是很想直接换PLC
19-03-12 21:44
3楼
编辑
引用
管理
fumz78
FX3U是只能扩展一个FX3U-485-BD和一个FX3U-485ADP-MB两个通讯口,你这3个仪器是同样的吗,有没有设置站号的参数?
19-03-12 22:45
4楼
编辑
引用
管理
sxjice545
你三个仪器是不同的通讯啊?
一个485可以下挂多个站点啊。你是三个仪器还是三种不一样通讯模式的仪器?
19-03-13 07:21
5楼
编辑
引用
管理
YXBK
如果三个仪器是一样的并且都有485,那么就把PLC作为主站,仪器作为从站,每台仪器设定好站号就可以了。
19-03-13 08:10
6楼
编辑
引用
管理
zrx517697809
仪器支持485就可以作为从站与PLC通讯。
19-03-13 08:15
7楼
编辑
引用
管理
chi1225
用RS485通迅,可直接使用触摸屏与仪表通迅,PLC模块都省了。。
19-03-13 08:23
8楼
编辑
引用
管理
guanyumou
引用
492165156
在 2019/3/12 20:24:54 发言
【内容省略】
仪表的通信协议是否一样呢?如果一样的话,PLC这边只需要一个通信口即可!
19-03-13 10:27
9楼
编辑
引用
管理
ytthink
你也可以试试一个仪器和触摸屏通讯,再传给plc数据。
19-03-13 11:27
上一页