登录
首页
PLC论坛
台达PLC
回帖
发帖
正文
主题:往台达PLC写入小数
点击:3778 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
wenhsss
请问怎样从昆仑屏写小数进台达PLC
19-03-12 11:09
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;如果是真实的小数,确认你的PLC支持浮点运算;
如果仅仅是显示带小数点,PLC内还是整数的话,显示屏上设置小数点位数;
19-03-12 11:12
2楼
编辑
引用
管理
wenhsss
支持浮点运算,我用浮点运算然后显示到触摸屏了;但是反过来从触摸屏写小数给PLC不知道怎么写了。
19-03-12 11:17
3楼
编辑
引用
管理
PLC-hmi
触摸屏软件选择浮点数,你的plc具体哪个系列的?
19-03-12 11:22
4楼
编辑
引用
管理
wenhsss
DVP-ES2.已经在屏上设置浮点数了呢
19-03-12 11:34
5楼
编辑
引用
管理
YXBK
触摸屏里面选择浮点数格式,PLC用浮点数指令
19-03-12 11:46
6楼
编辑
引用
管理
wenhsss
触摸屏是设置的浮点数,但是D寄存器读不到小数呢这个不知道怎么办,D寄存器不是全是16位有符号整数 嘛
19-03-12 12:10
7楼
编辑
引用
管理
977998309
用wpl软件的话,需要切换视图--监控数值形态--浮点数
19-03-12 12:26
8楼
编辑
引用
管理
wenhsss
这个只是监控数值形态吧
19-03-12 12:41
9楼
编辑
引用
管理
ddt250
浮点数是32位的,双字格式,监控D与D+1里的数据,然后把它当成一个来读
19-03-12 13:16
上一页
下一页
工控新闻
如何实现工业4.0策略
西门子以人工智能赋能苏州产业智能化转型升级
西门子将亮相2024工博会,全景呈现数实融合的工业未来
“魏”联万物 创赢未来 ——魏德米勒工业网物联网解决方案助力数智升级
12秒下线一块组件 AI“担纲”光伏制造大脑
“量体裁衣”破局转型难题!广域铭岛助力智转数改跑出加速度
总经理专访 | 价值引领 倍福的创新力量
十万个“魏”什么 | 工业物联网——智能制造的“魔法引擎”
更多新闻资讯