主题:三相三角形连接加热棒,一根加热棒断了,请问线电流,相电流的变化
点击:6555 回复:13
10楼
编辑
引用
管理
海边渔翁
楼主 是要做实验吗,这样能正常运行不
19-03-11 22:00
11楼
编辑
引用
管理
qq2994216177
引用
海边渔翁
在 2019/3/11 22:00:22 发言
【内容省略】
这个肯定能运行,单位的蒸饭车用了两根380v,4kw的加热管,接的就是u-v一组,v-w一组,三相380v供电,三相电流不平衡而已……
19-03-12 07:39
12楼
编辑
引用
管理
六脉加易筋经
UW之间开路了,没电流了。至于V上电流,可以用节点电流法判定,在节点处流入电流之和等于流出电流之和。不过计算时注意交流电有角度的。
19-03-12 08:51
13楼
编辑
引用
管理
shpw
装个加热器断线报警器 啥问题都解决了