主题:10kv2240kw高压电机转子绕组的绝缘电阻问题
点击:2618 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
刘西川
各位大神请教一下,10kv2240kw的高压电机转子绕组绝缘电阻多大才算正常?
19-03-09 18:10
1楼
编辑
引用
管理
1053370790
记得是定子每KV不低于1兆欧,转子每KV不低于0.5兆欧。
19-03-09 18:36
2楼
编辑
引用
管理
mjinbao
我未接触过高压电机,不知绝缘电阻表的电压等级是多少;
10kV变压器好像用的是2500V的,不大记得了。
19-03-09 19:45
3楼
编辑
引用
管理
海边渔翁
转子只少要有5兆欧才能起动
19-03-09 20:59
4楼
编辑
引用
管理
jinqiaoma
一楼说的是绝缘测量标准,绕线式电机还要注意三相阻值,有条件要测量一下,我遇到过两次绕组断条故障。