主题:松下XH连不上的可能原因

点击:1091 回复:2

在客户那里有两台松下XH的PLC,经常出现连不上的现像。这时只要断电重启就好了
连不上的时候USB线插电脑就会出现下图的标示
附件 34.jpg
这两台PLC的共同点就是,它们都扩展了串口232模块和以太网模块
附件 2018-12-17-144824.jpg
附件 2018-12-17-144909.jpg
我怀疑就是这个原因,因为现在连的FP7没有出现过该现像
19-03-07 23:45
COM2应当是不会影响的;
COM5你可以拆下再试会不会出现这问题;
19-03-08 06:41

引用 ZCMY 在 2019/3/8 6:41:29 发言【内容省略】

有这个可能。下次再做这机型的时候试试不装看看效果