引用 wenhsss 在 2019/3/6 11:13:49 发言【内容省略】

设置好通讯参数,屏那边的,你能下载进去说明PLC这边参数没问题的,RS232,7,1,E还有PLC站号填对了,基本上就这些参数了。
19-03-06 11:31
PLC站号有什么讲究嘛,通讯参数的话没有特定的按照自己选的就行了吧
19-03-06 11:59
刚刚又了一下,只能用编程电缆这一根线啊好像,自己转接的一根线好像通讯不上,用编程电缆就可以了,这个特定的电缆有什么特殊的地方嘛,因为屏上串口232和485是同一个口
19-03-06 12:01
台达小型的PLC的编程口通信协议一般默认为Modbus ASCII协议!可以通过设置改为Modbus RTU!
MODRW指令是PLC做Modbus主站时和从站通信用的!
19-03-06 13:47

引用 YXBK 在 2019/3/6 9:07:18 发言【内容省略】

编程口默认为Modbus ASCII Slave,当需要修改为Modbus RTU Slave的时候,才需要在程序中写一段程序!
19-03-06 13:48
谢谢
19-03-06 14:02
附件 捕获.jpg
能不能帮我再看看这个全局符号设置的数据类型对不对
19-03-06 14:07

引用 wenhsss 在 2019/3/6 14:07:11 发言【内容省略】

这个没有啥对不对的,你用啥类型可以自己设置。
19-03-07 08:31
能帮忙解释一下停电保持用数据寄存器什么意思嘛,就相当于我采集到的温度一样,应该是什么时候都要有数据,这种不用停电保持吧
19-03-07 13:13

引用 wenhsss 在 2019/3/7 13:13:39 发言【内容省略】

采集值不用掉电保持的,掉电保持的是设定值,比如一些运行参数可以掉电保持,不然设备一断电就得重新去设置。采集值就得实时刷新,这个要看当前数据的,如果保持了,就拿你的采集温度来说,把温度探头拆走了,那温度还是会显示拆走前的温度值,只是不刷新了而已。
台达的掉电保持区依机型而变,具体看对应机型的手册,一般来说,特D,特M属于掉电保持,我记得AS的好像是全M掉电保持,这个得看手册了。
19-03-07 13:57