登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:就是不一样

点击:2330 回复:35

引用 fsjnzhouyan 在 2019/3/5 14:38:05 发言【内容省略】

一般情况下132千瓦电机很少有满载的,接触几次都没满载。
19-03-05 15:10
考虑发热效应
19-03-05 16:18
实践过没有问题就保险了。省了好多啊。
19-03-05 16:21

引用 honghaii 在 2019/3/5 16:21:25 发言【内容省略】

其实以上这些都不是我担心的。我目前怀疑315KVA变压器不够用,设备一旦启动,所有机器都转,接近四百千瓦。
19-03-05 20:55
132千瓦用70线,不建议实施,如果要用建议你走架空街码,散热相对较好
19-03-05 21:06

引用 goldage 在 2019/3/5 21:06:41 发言【内容省略】

我已经把启动柜设计到距电机最近位置直线距离5米,拐弯抹角最长也就10米,132千瓦以上电机很少有满载的,这些都不算事了。
19-03-05 21:48
短距离没问题,70的铜线
19-03-05 23:14
算了下总功率就算一个132KW的电机换长75kw,实际功率还大于变压器啊。而且其他小电机一共才20KW多一点点。除非设备都轻载。
最后修改:2019/3/6 10:26:45
19-03-06 10:24

引用 honghaii 在 2019/3/6 10:24:23 发言【内容省略】

是两个132千瓦,一个108千,还有一个累加的接近40千瓦。
19-03-06 10:54
那样的话变压器太小啦,不是说一台132KW要改成75KW的吗?
19-03-06 11:02

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯