主题:求助:速度模式,设定了2000rpm转速,为什么实际只达到了额定转速1500rpm?
点击:3862 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
PeterQin
台达ASD-A2驱动器,电机ECMA-F11875R3.在速度模式下,设定了2000rpm转速,为什么实际只达到了额定转速1500rpm?是哪里没设置好吗??
19-03-05 10:56
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;先看下你电机铭牌上的额定转速是多少;
19-03-05 13:07
2楼
编辑
引用
管理
YXBK
是不是最大速度限制了
19-03-05 13:34
3楼
编辑
引用
管理
fumz78
是用端子选择内部设定速度吗?还是模拟量?
19-03-05 13:41
4楼
编辑
引用
管理
ZCMY
哈哈;别猜了;
这个电机本身就是额定1500P/R的;
你就是设置成3000转,实际也是1500P/R;
19-03-05 14:04
5楼
编辑
引用
管理
YXBK
19-03-05 16:57
6楼
编辑
引用
管理
kdrjl
变频器的设置不对,限制了最高转速输出。
19-03-05 17:31
7楼
编辑
引用
管理
PLC-hmi
引用
kdrjl
在 2019/3/5 17:31:08 发言
【内容省略】
他这是伺服
19-03-05 19:11
8楼
编辑
引用
管理
DV101
P1-55 改大试试
19-03-05 22:52
9楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;已经说的很明白了,这电机的额定转速就只有1500P/R,不是参数的事情;
19-03-06 11:37