登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:怎么算220V供电的电流才准确

点击:3879 回复:23

引用 ddt250 在 2019/3/5 9:28:56 发言【内容省略】

你加热管工作电压是多少?
最后修改:2019/3/5 11:20:14
19-03-05 11:16
3000/220/1.732
19-03-05 11:38
看了回复有不同答案
那么电流到底是4.5还是7.87?
19-03-05 13:49
完全对称的话电流三根应该是一样大的
19-03-05 16:20
阻性负载三相平衡,简单计算:每相负载电流=每相负载功率/每相负载两端电压=1000/220=4.545(A)
19-03-05 20:31
每根管是220V 1KW,因为要出口。客户供电电压是三相220V,所以把它接成三角形的。楼主的意思是相间电压220啊,还是阻性负载,不难计算吧
19-03-05 21:11
线电压~380V与线电压~220V,计算公式应当是一样的,只是代入的数值不同。
19-03-05 21:54

引用 243604901 在 2019/3/5 10:31:16 发言【内容省略】

不复杂,好算
19-03-05 23:11
你在国标基础上*1.732就可以了
19-03-07 09:57
三相380,单相220.三相220,单相127
19-03-07 10:06

上一页 下一页