主题:FX5U 脉冲定位怎么实现暂停功能

点击:8050 回复:20

相对运动的时候怎么实现暂停功能? 比如相对定位10000个脉冲,走到一半的时候按下停止键,再启动的话就会走完剩下的5000个脉冲,而不是再走10000个,是相对定位的时候
19-03-03 17:22
脉冲定位这么做,中途停止?那就得返回原点重新计算位置了。绝对编码器可以。就是停电再上电也能记住位置的。
19-03-03 17:58
应该可以用外部中断。
中断里先停止发射脉冲然后再获取已发射脉冲。
最后重启再发射剩余的脉冲。
19-03-03 18:46
你好像没明白我的意思
19-03-03 20:30
程序中以脉冲数走完为终止条件
19-03-03 20:39
用绝对定位指令做,这个定位是以原点为参考。
19-03-03 21:10
个人觉得应该暂停后重启应该重头开始会更加准确
最后修改:2019/3/3 21:23:08
19-03-03 21:22
是单个方向的定位,用绝对定位很麻烦,定位位置越来越大
19-03-03 21:36
用绝对指令,用相对指令实现这个功能有点简单问题复杂化,方法是有的
19-03-04 08:34
把需要走的脉冲减去已走的,再次启动时用这个差作为定位位置
19-03-04 08:43

上一页下一页