主题:三菱fx2n-10GM不管怎么操作都没反应

点击:1276 回复:3

plc是fx3u的,监控梯形图启动指令发出去了,但10GM模块就是没反应,点动也一样。plc和10GM模块都换过。
19-03-03 15:21
先看程序执行时,模块上的脉冲灯亮不亮。
19-03-03 16:11

引用 fumz78 在 2019/3/3 16:11:21 发言【内容省略】

谢谢版主,已经解决了,是外部的一个x点短连引起的模块的停止输入m9002接通,从而启动不了,把该x点屏蔽掉就可以动了。
19-03-03 20:27
3楼
该帖内容不符合相关规定!
19-03-04 09:12