我看继电器的0这里有标DC OUT所以是同一个模块可以选择24和220V输出还是一个模块只能是24或者只能是220V输出的。。。。。。。。。
19-03-02 10:33
晶体管的所有输出点都只有接DC负载;
继电器的交直流负载都可以,但同一公共端的几个输出点必须一致;
19-03-02 10:50
继电器的24  220都可以
晶体管的只能24v
基本的电工知识了
19-03-02 10:54
那个DC OUT可以给输入点供电,输入都是24V的。也可以给模块的DC IN供电。不过不推荐用,功率很小,容易烧
最后修改:2019/3/2 11:07:41
19-03-02 11:01
台达PLC上的DC24V外供电源标的都是+24V、 24G二个端子;
楼主把用的详细型号先讲清楚;
19-03-02 11:11
DVP24XN200R 这个24点输出继电器扩展块,就是不明白模块上有个DC OUT ---+24V,24G是干嘛用的,刚看的时候以为是这个模块就是24V直流输出的。之前没用过这种日系的PLC,不是很懂
19-03-02 11:21
+24V,24G是外代DC24V,只有几百mA的电流,可以供输入点使用的;如果电流大了请加个外部开关电源;
19-03-02 11:33
加继电器安全些
19-03-02 11:37
明白了,谢谢
19-03-02 12:46

引用 wenhsss 在 2019/3/2 9:10:47 发言【内容省略】

看了你跟帖,说明你实际经验不多,就算你PLC是继电器输出的,控制负载最好加继电器去控制,你想外部一个继电器触点坏了很方便更换,你PLC一个继电器换了就不方便了,再说PLC自己带的继电器容量很小,外部的可以扩大,方便稳定……用晶体管PLC一样的道理……