森兰变频器报oc,现场检查频率设定35。加到20自动下降反复后报oc过流是什么原因求指点。
19-02-28 20:54
1楼
编辑
引用
管理
xuzhaokun
你看看电流是不是真的大,要是频率下降一般都是电流大变频器保护了。
19-02-28 23:42
2楼
编辑
引用
管理
海边渔翁
经查是电机匝间短路,