登录
首页
PLC论坛
三菱Mitsubishi
回帖
发帖
正文
主题:请教远程模块
点击:1273 回复:16
楼主
编辑
引用
管理
172365283
MOV HOF D100
MOV H111 D101
MOV H222D102
这个是远程模块的允许转换,采样次数,请教,H0F H1111 H2222,这个什么意思,手册没有查到
最后修改:
2019/2/27 22:38:30
19-02-27 22:12
1楼
编辑
引用
管理
fumz78
和CC-link相关的远程模拟量?这你要看这模块型号找到手册,找到对应的远程写入数据地址的定义说明。
19-02-27 22:19
2楼
编辑
引用
管理
172365283
查过手册没有看到
19-02-27 22:38
3楼
编辑
引用
管理
pqsh
总要说一下什么模块吧。为什么你们的签名会显示?
最后修改:
2019/2/28 7:06:32
19-02-28 07:05
4楼
编辑
引用
管理
sxjice545
目测是16进制数?
19-02-28 07:48
5楼
编辑
引用
管理
ZCMY
讲了问题,连用的型号都没提供,怎么解答?
19-02-28 09:23
6楼
编辑
引用
管理
172365283
AJ65s-64ad
19-02-28 10:27
7楼
编辑
引用
管理
pqsh
H0f, 表示1111,四个通道允许.
H1111,表示4个通道都是0-5V.
H2222,表示16次采样平均.
19-02-28 10:45
8楼
编辑
引用
管理
fumz78
将16进制的换成2进制,再到手册种去对应地址去参考,比如转换允许,转换成2进制,只看最低的4位,为1时表示允许,0表示禁止。
19-02-28 11:02
9楼
编辑
引用
管理
172365283
再看看,学习一下
19-02-28 18:37