主题:欧姆龙CJ系列,模拟量编程

点击:2402 回复:7

工厂里有个CJ系列的欧姆龙PLC,模拟量模块一个通道接了重量传感器,
程序里监测直接就是重量值。 这个是怎么实现的。
哪个大神指点下
19-02-27 17:57
看操作手册之类的,读取,传送
19-02-27 19:05
读取对应通道的转换值,再运算下就可以了;
19-02-27 19:39
模拟量通道读取的址的范围 跟称重传感器的量程做一个线性的转换关系就行了
19-02-27 19:55
编程手册很详细啊,参看手册。
19-02-28 07:29
CJ1W的模块参看手册:模拟量I/O 单元操作手册,里面有详细的单元设置,程序实例。
19-02-28 07:42
谢谢。
发现程序里没有SCL指令。
尽然是在IFIX软件中直接设定一个系数。 通道检测的数据,直接乘以软件中设定的系数,就是重量。 这样不知道误差大不,还得看看。
19-02-28 09:50
他没在PLC里做运算
搞明白运算公式,直接乘以某个数,没问题的
与用SCL一样的,你可以看看SCL指令的运算公式,套用,这系数就有了,你看看与他那个数值是不是一样。
19-02-28 10:32