主题:电热井式炉过电流
点击:575 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
ycwmjw
井式炉报警过电流。测量正常。怀疑控制板需要调整
19-02-25 23:58
1楼
编辑
引用
管理
ycwmjw
p2是电流调节电位器
19-02-25 23:58
2楼
编辑
引用
管理
李东泽
测试正常,但是报警,控制板的设置改过吗,如果没有改过,建议换新的控制板
19-02-26 06:09
3楼
编辑
引用
管理
ycwmjw
调整了p2,不在报警了
19-02-26 07:08
4楼
编辑
引用
管理
mjinbao
那就是说,调整后正常了;
测量正常是关键,判断只是参数调节问题。
19-03-03 14:03
5楼
编辑
引用
管理
cfg168
备一下硬件手册,方便维修和查询解决措施。
19-03-03 15:37
6楼
编辑
引用
管理
goldage
这个是调功器啊,设置不麻烦啊