主题:关于10KV高压柜220V电源

点击:5728 回复:15

现有一组10kv高压柜,PT柜里面电压互感器全部是10000/100V,用的是三相四PT,前三个PT一次侧对应三相,另一端四个PT接成Y形,第四个一次另一端接地线。就是不明白控制小母线kma kmn的电压从哪来?所控制的断路器,微机综保都是220V,也没见到100/220的BK变压器。
19-02-25 12:40
现场没有交流屏柜么?
19-02-25 13:18
应该是直流屏吧!
不然市电断电继保或者VCB得怎么操控?
19-02-25 14:07
10KV中置柜的控母和合母电压大都是采用的直流屏供电。小型的也有用UPS作为控制电源的。
19-02-25 15:18
应该是直流操作电源,看看图纸就知道了
19-02-25 15:41
控制母线电压取自直流屏,PT电压只用于测量、保护、计量等。
19-02-25 15:50
高压柜的PT柜主要用于测量和检测 用
19-02-25 19:11
图纸缺失了吗。。。
19-02-25 19:57
我们公司的微机综保电压是AC100V的
19-02-26 08:57
过去公司的是电磁式继保就是接用互感器提高的AC100v电压。
19-02-26 12:20