登录
首页 变频器维修
回帖 发帖
正文

主题:天正变频器上电显示P.OFF

点击:3238 回复:16

测量开关输出电压正常不知那里出问题。望高手指点,谢谢!!一台15Kw变频器测量开关输出电压正常不知那里出问题。望高手指点,谢谢!!
19-02-23 16:47
字面理解不是主电源欠压么
19-02-23 17:24
不是的测量有530vDc
19-02-23 19:15
查电压检测电路
19-02-23 19:23
开关输出电压是什么
19-02-23 21:47
电容
19-02-24 10:24
重点测量那里,多谢!
19-02-24 11:56
好难修呀!高手去那里了
19-02-24 11:57
有可能是电机处在发电状态,产生的能量无法及时的消耗造成的。也有可能变频器内开关电源很多两三百伏就工作了,也就是母线在上升过程中,主控板是先工作的,那时母线电压还比较低,所以会这样显示。
19-02-24 13:21
这是欠压啊,大哥!上的交流还是直流?有没有三相输入检测?母线电压检测对不对?主回路继电器吸合没有?
19-02-24 14:22

上一页下一页