点击:1202 回复:17
10楼
编辑
引用
管理
fywsch
三天烧三个编码器?那得好好查下,看下是什么原因引起的问题。
最后修改:
2019/2/22 22:25:20
19-02-22 22:21
11楼
编辑
引用
管理
544031004a
先查原因,不然继续烧
19-02-23 08:05
12楼
编辑
引用
管理
zcd207
可以替换
19-02-23 08:59
13楼
编辑
引用
管理
hgxmm123
没有问题,可以互换。上面的版本要高一些。
19-02-23 12:20
14楼
编辑
引用
管理
changmike
电压检测一下,外接电路线路也检查一下
19-02-23 12:26
15楼
编辑
引用
管理
海边渔翁
电压和线路检查没问题,更换编码器和模块后正常
19-02-23 22:48
16楼
编辑
引用
管理
凤凰息梧桐
编码器坏是模块引起的吗
19-02-24 16:26
17楼
编辑
引用
管理
海边渔翁
这个不清楚,也不好查。但每次更换一种或两种东西就好了,不知问题是什么原因引起的