主题:这两个模块能替换不
点击:1202 回复:17
楼主
编辑
引用
管理
海边渔翁
19-02-22 14:40
1楼
编辑
引用
管理
海边渔翁
最后一个红灯闪的模块
19-02-22 15:07
2楼
编辑
引用
管理
海边渔翁
19-02-22 15:07
3楼
编辑
引用
管理
cvlsam
订货号相同,可以替换。
Good Luck~
19-02-22 15:18
4楼
编辑
引用
管理
13801509984
应该可以的
19-02-22 16:19
5楼
编辑
引用
管理
zrx517697809
这个是什么模块,不一定可以
19-02-22 17:26
6楼
编辑
引用
管理
zq3076
要是有一台假的那就不能用
19-02-22 19:20
7楼
编辑
引用
管理
海边渔翁
西门子的模块,接了三个绝对值编码器,
19-02-22 21:11
8楼
编辑
引用
管理
海边渔翁
生产三天,连烧三个编码器,两个模块,不知什么原因
19-02-22 21:13
9楼
编辑
引用
管理
goldage
烧坏3个编码器?通常编码器很少会烧坏哦,最多是机械损害多,建议检查一下信号线