主题:变频器能不能直接安装设备外?
点击:3243 回复:34
楼主
编辑
引用
管理
10011001
因为设备电动机驱动改造,
把原本接触器启动电机改成变频器控制启动电机,
电气柜没有空间,直接把六台变频器安装在设备外面,这样可以吗?会不会有变频器散发电磁波干扰?
有没有变频器直接外露相关技术说明?
19-02-22 03:00
1楼
编辑
引用
管理
PLC-hmi
应该是可以的
19-02-22 07:49
2楼
编辑
引用
管理
zjgxk
可以的,我见过很多老旧小企业改造,变频器直接挂在墙上
19-02-22 08:00
3楼
编辑
引用
管理
fireray
在单独做一个变频器箱不就好了。放在外面也可以但是安全性差,有可能有人乱按按键造成参数修改
19-02-22 08:02
4楼
编辑
引用
管理
hgxmm123
可以的。
19-02-22 08:02
5楼
编辑
引用
管理
646270767
可以。曾经在一家油脂厂就见到将变频器直接挂在配电箱外面的,据他们说还运行了几年。
19-02-22 08:06
6楼
编辑
引用
管理
993737565
可以哦,但是还是要做好安全防护措施。
19-02-22 08:23
7楼
编辑
引用
管理
YXBK
虽然实际见到外挂在电箱或者墙壁或者机台上的不少,但总觉得还是加个电箱比较好
19-02-22 08:25
8楼
编辑
引用
管理
windstone
可以,但要做好防撞和安全防护措施。
19-02-22 09:16
9楼
编辑
引用
管理
cfg168
一个变频器控制箱不要多少钱吧,安全就是一切,为了安全,可以花很少的钱,去保障设备合乎规范。