登录
首页
PLC论坛
PLC论坛
回帖
发帖
正文
主题:FX3U4DA可以装在FX2NPLC上吗?
点击:2036 回复:9
楼主
编辑
引用
管理
453086992
FX3U4DA可以装在FX2NPLC上吗?旧的是FX2N4DA的坏了,3U的能用吗?可以的怎么写程序?
19-02-20 10:53
1楼
编辑
引用
管理
fumz78
不可以,FX3U可以加FX2N的特殊模块,但反过来不行。
19-02-20 11:15
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
分辩率不一样。FX2N主机不能用的;
19-02-20 11:29
3楼
编辑
引用
管理
453086992
多谢老铁,老版本停产了没办法替代了吗?
19-02-20 11:33
4楼
编辑
引用
管理
zrx517697809
FX2N-4DA在市场上应该还买得到
19-02-20 11:39
5楼
编辑
引用
管理
453086992
感谢老铁!
19-02-20 11:44
6楼
编辑
引用
管理
fumz78
引用
453086992
在 2019/2/20 11:33:07 发言
【内容省略】
模块升级到FX3U,替代要和主机一起更新。
如果还是买老的模块,要小心买的是不是仿品。
19-02-20 12:23
7楼
编辑
引用
管理
ZCMY
不换主机的话,就找二手的FX2N-4DA;网上标的新的基本都是仿制品;
19-02-20 12:48
8楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
三菱的兼容性也越来越不好了,到了5U的更麻烦。
19-02-20 15:19
9楼
编辑
引用
管理
fumz78
引用
ytleaderplc
在 2019/2/20 15:19:51 发言
【内容省略】
既然开发了新产品,在性能等方面要提高,还要求兼容以前老的CPU主机等,这个不怎么好操作的。
19-02-20 17:08