今天和同事在一小区调试主板,我们师傅电话告知我一台电梯顶层控制柜冒烟,电线烧掉了,已断电,要求支持。我马上过去(在同一小区)。到现场一看,我的乖乖
附件 IMG_20190218_115041.jpg
附件 IMG_20190218_115107.jpg
发现是空开上端有不明液体,且线头已烧焦。再仔细一看,不明液体竟是松闸电池漏液。
附件 IMG_20190218_115004.jpg
也是服了这松闸装置的品质。这是重大安全隐患。上单,让厂方来处理这批松闸装置。
19-02-18 19:59
幸好及时发现了险情才避免了由于故障而发生更严重的后果,这也提醒了我们平时的巡检和点检有多么重要。
19-02-19 09:01
什么牌子的?
19-02-19 09:36
对就应该让厂家来
19-02-19 09:42
第一张图片不是很清楚。通过这个事情提醒大家,对于电气设备定期检查很重要啊。
19-02-19 09:46
为什么会冒烟啊,楼主查出来了吗
19-02-19 09:49
及时反馈信息,及时查找问题,并及时联络解决,避免事故发生
19-02-19 10:04
是的,还是物业保安巡视中闻到异味通知我们师傅的。
19-02-19 11:08
还得让他们赔偿。
19-02-19 12:23
看来物业保安还是尽职,避免事故发生。