登录
首页 PLC论坛 台达PLC
回帖 发帖
正文

主题:ISPSOFT3.07功能块不运行

点击:1853 回复:8

刚装的ISPSOFT3.07程序下载到DVP12SA2,监控发现功能块不运行,不知道怎么回事,请各位高手指点。
19-02-16 10:40
具体是什么情况,之前的编程软件、是否可运行。
19-02-16 21:27
要调用才能运行
19-02-16 23:40
附件 主程序.jpg
附件 全局符号.jpg
附件 功能块子程序.jpg
请各位高手帮忙看一下问题出在哪,主程序运行功能块不运行。
19-02-17 11:41
第一张图片调用三个功能块要在变量区域建个功能块变量,你没看到变量名称变紫色,申明变量变绿色
其实你编译不过看出错状态栏有提示你
最后修改:2019/2/17 16:45:25
19-02-17 16:42
变量区域建个功能块变量.不知道怎么弄。编译显示编译成功。请指教。
19-02-21 10:07
在main里面调用功能块
19-02-21 10:52
main是主程序吧,第一张图就是主程序调用功能块,第三张图是功能块子程序。
19-02-21 21:15
通讯这块能不能发出来看一下,新手上路对通讯很模糊。804152474@qq.com谢谢喽主啦
19-02-22 10:03