登录
首页
PLC论坛
欧姆龙OMRON
回帖
发帖
正文
主题:NJ系列PLC数据保存到SD卡问题
点击:3104 回复:15
楼主
管理
sxjice545
建了一个结构体数组,成员有整型、浮点型,DT型以及字符串型。每一秒保存一次结构体数组的某个元素(包含所有成员)至SD卡中,后缀名为bin以及csv都试过了,出来的是乱码。
咨询欧姆龙说是要写入前转成字符串,不知道哪位高手有其他的解决方案?
用Notepad++啥的都试过,以16进制编码打开一样是乱码字符串。
19-02-13 16:41
1楼
编辑
引用
管理
sxjice545
附件:
[
本地下载
]
附上SD卡保存的文件
19-02-13 16:44
2楼
编辑
引用
管理
pqsh
你是直接存的二进制?普通的字符编辑肯定不行.
你的结构体是什么样的?
19-02-13 17:40
3楼
编辑
引用
管理
sxjice545
如图,结构体是这样的
写入数据用的指令如第二张图
19-02-14 08:45
4楼
编辑
引用
管理
cvlsam
有尝试过FileWriteVar指令吗?
Good Luck~
19-02-14 11:28
5楼
编辑
引用
管理
sxjice545
fileWriteVar似乎不支持Append,而且也是以BIN的形式写入SD卡。
19-02-14 12:40
6楼
编辑
引用
管理
pqsh
看了你的文件和格式,能对应上,确实是二进制编码的,要转换.
19-02-14 13:54
7楼
编辑
引用
管理
cvlsam
如果使用FileRead,然后监控读取的内容,符合要求吗?
19-02-14 14:09
8楼
编辑
引用
管理
sxjice545
看到内容了?
用的什么软件?
怎么设置编码?
19-02-14 16:12
9楼
编辑
引用
管理
sxjice545
符合的,烦琐了。
19-02-14 16:13