主题:这个安全继电器,接线有点怪,大家来讨论一下
点击:1864 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
m13642735011
遇到一个奇吧的安全继电器接线,A1和A2不是应该接电源吗?为什么接了B和A2,而且这样接,安全继电器上面的电源指示灯居然亮,不过这个电源为24VDC(不知道是不是因为24VDC才这样接,220VDC才接A1和A2。)说明书丢了。
最后修改:
2019/2/7 5:29:58
19-02-07 03:25
1楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
没有图纸吗。可以参照图纸看看。
我们这电源是B1 B2
19-02-07 03:33
2楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
19-02-07 03:34
3楼
编辑
引用
管理
甘陵至尊
在百度文库里有它的说明书。请看一下
https://wenku.baidu.com/view/7fbeaecf77a20029bd64783e0912a21614797f0d.html
19-02-07 08:27
4楼
编辑
引用
管理
mjinbao
能够正常工作的话,则接线是无误的。
如果能够找到相应说明书,则可便于核对;1楼所说,亦可参考。
19-02-07 08:30
5楼
编辑
引用
管理
zcd207
路过见识学习一下,谢谢分享,让我们共同进步
19-02-07 10:23
6楼
编辑
引用
管理
fsjnzhouyan
引用
m13642735011
在 2019/2/7 3:25:01 发言
【内容省略】
下面网址是本人在论坛分享的PILZ安全继电器说明书大全你可以下载看看。
http://m.gkong.com/bbs/389059.ashx
19-02-07 10:23
7楼
编辑
引用
管理
YXBK
B1B2应该是输出电源吧
19-02-07 11:05
8楼
编辑
引用
管理
goldage
.电源:?
-?交流时:接线端子A1、A2接电源,地线与保护接地相连。?-?直流时:A2接电源的接地端。
引用度娘文库的手册解释
19-02-07 15:24
9楼
编辑
引用
管理
m13642735011
谢谢大家,尤其谢谢3楼、6楼的师傅,由你们大家在一起,可以学习和交流,感觉好幸福
19-02-07 15:58