异国他乡出差中,总工程师编好的程序(STPE7,5.6版本),让我准备惯入客户300的PLC中,但我想知道总工改动了什么,也不好意思问,他也很难告诉我,所以我想在惯入时,和原来客户原有的程序作个比较,不知道怎么样操作,求指教
19-02-05 13:18
1楼
编辑
引用
管理
甘陵至尊
用step7打开离线程序,然后用鼠标选中其中一个程序的blocks,选择option菜单下的compare blocks,在弹出的对话框中可以选择online/offline(CPU在线程序和当前程序的比较),点击compare按钮,系统就会列出两个程序的不同。
19-02-05 13:29
2楼
编辑
引用
管理
m13642735011
谢谢楼上的师傅,祝新年快乐,平安如意,一切顺利!
19-02-05 14:33
3楼
编辑
引用
管理
solidcam
新春快乐
19-02-05 15:49
4楼
编辑
引用
管理
465010287
高手,300很熟悉动作流程。很给力时间十几分钟
19-02-05 15:54
5楼
编辑
引用
管理
changmike
一楼正解,该方法很方便。
19-02-05 16:12
6楼
编辑
引用
管理
cfg168
如果总工没有告诉你修改的具体工艺,那么你接下来咋做调试呢?知道修改的工艺了以后,再加上程序就很好理解了。
19-02-05 16:39
7楼
编辑
引用
管理
goldage
先搞清楚程序的架构吧,这个是最基本,然后最简单的是用对比的方式就知道新旧的区别了