各位师傅,信捷不能这样玩?错在那?
19-01-26 10:31
目测不行,同一个口,只能有一条定位指令。
19-01-26 18:08
用流程隔开就好
19-01-26 19:08
用流程、顺序功能块、子程序
19-01-26 19:25
楼主是哪里不行,我看能你的好像是正反转脉冲输出,正传不能运转,还是反转不能运转
19-01-26 21:45
是一个单键启动正反转程序,在三菱那可以很正常的动作,但信捷就如楼上师傅说的一样,端口冲突
最后修改:2019/1/26 22:21:26
19-01-26 22:19
信捷的无法在同一个程序段同一个脉冲输出口多次使用。用流程写吧
19-06-09 02:31
xc系列肯定不是行,xd,xl系列好像可以
19-06-10 06:30