问大家,这种电流专电压的接线方式正确吗?方式正确吗?
附件 IMG_20190123_112921.jpg
附件 IMG_20190125_182346.jpg
附件 mmexport1547608123493.jpg
附件 wx_camera_1548411860634.jpg
最后修改:2019/1/25 18:43:08
19-01-25 18:41
就是电源plc传感器的串联,我之前使用的时候没有并联电阻不知道什么目的
19-01-25 19:35
没有问题,你这就是电流转电压
19-01-25 22:44
电流信号改电压信号不是并个电阻吗?
19-01-26 11:28
是的,是这样!
19-01-26 11:58
话说你这4-20Ma,转成2-10V的话不是串个500欧姆的电阻才行么,压力传感器二线制(电流)接法就是这样的,你可以买电压输出的,三线制接法比较直观一点
19-01-26 15:38
电流信号转电压信号不是并联电阻吗?
串联也可以?
19-01-26 15:48
话说网上买的吧,和我买的一模一样啊
19-01-26 16:25
LOGO本体只支持0-10V信号的输入,输入电流信号时必须在输入端并联电阻,建议并联500Ω精密电阻。0-20mA转换后电压是0-10V;4-20mA转换后电压是2-10V.