登录
首页 变频器维修
回帖 发帖
正文

主题:汇川MD300 7.5KW 现场报ERR23,最后放弃治疗了

点击:4325 回复:10

附件 IMG_20190117_135844.jpg
附件 IMG_20190122_132957.jpg
附件 IMG_20190121_134942.jpg
附件 IMG_20190121_135010.jpg
附件 微信图片_20190124114706.jpg
附件 微信图片_20190124114718.jpg
最后修改:2019/1/24 11:54:08
19-01-24 11:51
汇川MD300   7.5KW 的机器,现场报err23(接地故障)     电机、电机线全换后一运行就报警,最后把电机线拆了,运行就报。客户发过来后 上电(直流500V)正常,运行报err02(加速过流),检查驱动一路静态电压为零(其他10V),检查静态电压不正常那一路,所有件均无异常,怀疑模块有问题,拆除模块后上电报err18(电流检测故障),故障复位之后报err7(恒速过压)不可复位,各路静态电压正常,怀疑主控板有问题,手头没有多余的MD300主控板就没试,大概算了一下模块泰科P189拿货价格不便宜,还有有可能的主控板,维修的价格不如换台机器了,跟客户沟通后这台机器就放弃治疗了。     维修过程中遇到问题请教各位专家    模块没拆的时候上电正常,运行报加速过流,拆除模块后为什么上电就报电流检测故障和恒速过压故障
19-01-24 12:25
故障没有屏蔽
19-01-24 13:06
哦,本来打算留下机器看看,客户那边旧机也要  就没机会试了
19-01-24 13:26
我修MD320 模块拆除报警 Err18  把检测电路查一下
19-01-24 14:57
一眼看见了有VCE保护,还有7840锕,没屏蔽
19-01-24 18:32
要是小机器就别修了,修了也挣不了多少钱。
19-01-24 18:36
关键是这种模块太贵了
19-01-25 09:28
7840
19-01-25 10:10
电流采样供电回路和模块回路有关
19-01-25 17:14

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯