主题:一台无机房电梯
点击:1264 回复:23
楼主
编辑
引用
管理
fywsch
这台无机房电梯,井道外控制柜无电梯故障指示,一定得有操作器(服务器)才能看电梯状态,这不知是哪位设计人员搞出的,也太为难维保师傅了。而且控制柜的空间也太紧凑,对后期的维护相当不便。唉,都是便宜惹的祸。
19-01-22 19:25
1楼
编辑
引用
管理
solidcam
维修起来挺不方便
最后修改:
2019/1/22 19:59:41
19-01-22 19:59
2楼
编辑
引用
管理
goldage
那么小的电机竟然是两吨载荷啊,看现场样子也不是没有地方啊,好歹控制柜搞大一点啊,搞这么挤不是为难维保么
19-01-22 22:12
3楼
编辑
引用
管理
hpqian
这个验收怎么通过的呢?
19-01-23 08:48
4楼
编辑
引用
管理
YXBK
将就着用吧
19-01-23 09:41
5楼
编辑
引用
管理
zcd207
楼上说的对,将就用吧,木已成舟,不能改了,所有的电缆限制了
19-01-23 13:17
6楼
编辑
引用
管理
甘陵至尊
再便宜的话,控制柜外壳可能都没有了。
19-01-23 17:06
7楼
编辑
引用
管理
fywsch
那是相当不方便。谁修谁骂什么来着。
19-01-23 19:38
8楼
编辑
引用
管理
fywsch
电机2T载荷?你哪里看出来的?只能说设计的有问题。
19-01-23 19:43
9楼
编辑
引用
管理
fywsch
验收倒是没问题的,验收也没有管以后的维修问题。
19-01-23 19:47