主题:请教各位师傅,电缆发热问题
点击:3808 回复:26
楼主
编辑
引用
管理
十五的月亮圆
介绍背景:本公司属于通讯运营商,使用-48V电源,有两台高频开关电源,两台开关电源电流目前均为1000A,电缆用的3*240电缆,之前有电缆终端头发热,处理后恢复正常,但是在电缆井口发现电缆有发热现象40度左右,(所有电缆均通过该电缆井口上桥架,进入机房配电柜)我检查所有配电柜电缆均没有发热现象,但是在电缆的汇集处发现有发热,而且只是电缆中心部分热,是不是电磁感应发热呢?还是什么原因?
19-01-22 11:35
1楼
编辑
引用
管理
甘陵至尊
40度,在电缆的温升范围之内,井口空间小,散热效果可能小于其它地方。
19-01-22 15:26
2楼
编辑
引用
管理
646270767
个人感觉应该为电缆密集处的散热不良导致发热。个人猜测,供参考
19-01-22 16:00
3楼
编辑
引用
管理
liuhuoaaa
40度没问题的,在正常范围内!
19-01-22 16:34
4楼
编辑
引用
管理
超级大手
电缆发热问题处理过很多很多最后都解决了,一千安用240的铜缆连续工作温度四十左右差不多,接头一定处理好。应该用双185缆会好一点,很久以前,我处理过一次电缆发热达到60度以上感觉烫手,120铝缆200安大约45米电缆明显不够并联一根120铝缆问题解决,再也没敢热,
最后修改:
2019/1/22 18:27:34
19-01-22 18:19
5楼
编辑
引用
管理
xuzhaokun
我感觉要是40度问题也不大,估计电缆集中散热不好。
19-01-22 18:33
6楼
编辑
引用
管理
1240368017
都在安全范围之内。
19-01-22 19:21
7楼
编辑
引用
管理
fywsch
这个温升应该符合标准的,可能是线太多导致散热不良吧。
19-01-22 19:56
8楼
编辑
引用
管理
changmike
接触不良或者过载也会发热
19-01-22 19:58
9楼
编辑
引用
管理
海边渔翁
40度正常,应该是有电磁咸应
19-01-22 21:49