主题:轮询造成的通讯延迟如何减少

点击:8714 回复:29

可以发份给我参考吗?邮箱是:supercool12@163.com
19-05-10 15:33
1楼附件就是改完以后的
19-05-10 16:35

引用 XIAOZHEN12 在 2019/5/10 15:33:22 发言【内容省略】

发什么?
19-05-10 21:34
控制方案有点不太好。有PLC 启停还是用硬接线好点,读取电压、电流 可以走通讯
19-05-13 15:22
启停用外部端子控制
19-05-15 08:21
link教你从新认识标准485通讯.别说3台,30台都是毛毛雨。群84955083
19-09-28 08:56
轮训通讯这个时差确实不好搞,没有太高明思路只能给你捧个场
19-09-29 08:53
波特率调19200试试,没其它办法了
19-12-02 16:30
解决了吗?我刚请别人做了花800,也是轮询的,应该也有延迟,哈哈哈
24-02-04 18:53
我的方案是这样的,一般情况下进行轮训读写程序,要是需要启动、停止这种动作时,会将轮训暂停后进行启停操作
24-02-05 11:58