主题:EM231 RTD模块问题请教。
点击:2176 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
zq3076
小弟有个问题,看过手册接线如图,但是报SF灯闪烁,应该是断线报警,这个怎么排除掉。
一开始拿着短线短接了一下上方的b+ b- 不闪了,准备接上去后还是闪,没有接触不良。
19-01-19 14:54
1楼
编辑
引用
管理
xlian
B通道接一下100欧或者110欧电阻/你现在接法是B通道开路了
19-01-19 16:56
2楼
编辑
引用
管理
xlian
PT100在0度时电阻是100欧
19-01-19 16:57
3楼
编辑
引用
管理
zq3076
引用
xlian
在 2019/1/19 16:56:43 发言
【内容省略】
感谢回答,说实话我确实接了一个100欧姆的电阻在B通道,不好用!
19-01-19 17:51
4楼
编辑
引用
管理
litianxi
三线制接法拨码8off
19-01-20 11:02
5楼
编辑
引用
管理
zq3076
我这是2限制
19-01-20 18:05