主题:伺服Z相信号接线不稳定,有什么办法调稳定些,请大神指点我一下,谢谢
点击:2146 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
3218038560
伺服Z相信号接线不稳定,有什么办法调稳定些,请大神指点我一下,谢谢
19-01-14 11:48
1楼
编辑
引用
管理
3218038560
Z相信号接受不稳定
19-01-14 11:49
2楼
编辑
引用
管理
xuzhaokun
是怎么不稳定呀?
19-01-14 12:38
3楼
编辑
引用
管理
fumz78
什么伺服?是伺服自身信号问题,还是这个信号接线出来问题?
19-01-14 12:42
4楼
编辑
引用
管理
3218038560
伺服是国产禾川伺服
19-01-14 13:42
5楼
编辑
引用
管理
fumz78
伺服出来的Z向信号接线有没有问题?比如到控制器的接线距离,用的什么材料的线,有没有屏蔽等。
19-01-14 14:22
6楼
编辑
引用
管理
蜀中之首
Z信号一般找原点用一下上(下)沿,程序来处理你的问题
19-01-14 14:35
7楼
编辑
引用
管理
goldage
确定啊线的问题就好办
19-01-14 21:35
8楼
编辑
引用
管理
电子手
这个不稳定通常跟你接线不规范,和环境干扰影响有关。线路过长也是一种原因。通常这些信号要用带屏蔽的双绞线传输信号,线缆的长度也得控制好。