主题:三菱Q61p过压会烧什么?
点击:1550 回复:14
10楼
编辑
引用
管理
a749930642
一般容易烧坏的有哪些?告诉我我都测量一下。
19-01-10 19:12
11楼
编辑
引用
管理
a749930642
修好了,就坏了压敏电阻和保险管。
19-01-11 15:33
12楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
保险管烧了,压敏电阻炸了,你测量一下压敏电阻以后的如果正常就可以上电试一下,如果万用表测试短路的话一般就是硅桥干了,功率管一般损坏较少......
19-01-11 16:05
13楼
编辑
引用
管理
xuzhaokun
应该压敏电阻先坏吧。
19-01-11 21:49
14楼
编辑
引用
管理
liuhuoaaa
保险和压敏电阻先坏,其它的不一定!
19-01-12 20:57